BND-JA12GM8-24PH-5M防爆接近開關接線方式是什么樣的?

一、接線方式核心說明該防爆接近開關為三線制(PNP 輸出,常開型) 接線設計,適配防爆場景下的金屬檢測需求,具體接線邏輯如下:

  1. 線纜區分:標配 5 米長防爆屏蔽電纜(外層為阻燃防爆護套,內層屏蔽網接地防干擾),線纜顏色對應功能固定 —— 棕色線為直流電源正極(+),藍色線為電源負極(-),黑色線為信號輸出線(PNP 常開特性:未檢測金屬時輸出高電平,檢測到金屬時輸出低電平);

  1. 防爆接線要求:需搭配防爆接線盒使用,電纜穿過接線盒防爆格蘭頭時,需擰緊密封螺母(扭矩 1.2N?m),確保防爆間隙符合要求;屏蔽網需單獨接入接線盒接地端子,避免靜電或干擾信號影響;

  1. 負載匹配:輸出端負載電流需≤100mA(如繼電器線圈、PLC 輸入模塊),禁止直接接入大功率設備,防止過載破壞防爆結構。

二、核心技術參數(關聯接線適配性)

  1. 防爆性能:防爆等級 Ex d IIB T6 Ga,適用于 II 類 B 級爆炸性氣體環境,溫度組別 T6(***表面溫度≤85℃),接線時需確保與環境防爆等級匹配;

  1. 檢測與供電:電感式金屬檢測,檢測距離 8mm(針對鐵金屬),切換頻率 500Hz;直流 24V 供電(電壓范圍 20-28V DC),工作電流≤30mA,接線前需確認供電電壓穩定,避免超出范圍;

  1. 環境適應性:防護等級 IP66,外殼為 304 不銹鋼材質,耐腐蝕性強,工作溫度 - 40℃至 + 80℃,適配化工、油氣等惡劣防爆場景。

三、接線操作步驟

  1. 預處理:剝除電纜外層護套(長度 10mm),露出屏蔽網,再剝除芯線絕緣層(長度 6mm),確保銅芯無氧化;

  1. 接線盒連接:將棕色線接入接線盒 “V+” 端子,藍色線接入 “V-” 端子,黑色線接入 “OUT” 端子,屏蔽網接入 “PE” 接地端子,每個端子擰緊(扭矩 0.8N?m),避免虛接;

  1. 回路測試:接線完成后,先不通電檢查接線正確性,確認無誤后接入 24V DC 電源,用鐵金屬靠近傳感器,觀察輸出信號是否正常(如 PLC 指示燈變化),同時檢查接線盒密封狀態,確保防爆性能無破損。

四、安裝與接線注意事項

  1. 安裝位置:遠離強電磁干擾源(如變頻器、高壓電纜),安裝高度建議 1.5-2m,傳感器軸線與金屬目標運動方向垂直,間距控制在 8mm±0.5mm;

  1. 維護禁忌:禁止在通電狀態下拆卸接線盒或電纜,維修時需先切斷電源,待設備冷卻后操作,防止破壞防爆面;

  1. 線纜保護:電纜避免拉扯或彎折(彎曲半徑≥50mm),防止護套破損影響防爆性能,戶外使用時需額外加裝線纜保護管。

五、應用場景(接線場景適配)適用于石油化工儲罐區的金屬液位檢測、油氣輸送管道的閥門金屬部件定位、煤礦輔助車間的防爆設備行程限位,還可用于制藥廠防爆車間的金屬物料分揀、危險品倉庫的防爆門禁金屬檢測等場景,接線時需嚴格遵循對應行業防爆規范。


登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄

其他回答

首頁定制-中供問答
熱門商鋪排行榜
  • 信用達人
  • 熱榜先鋒
  • 活躍牛商
  • 新起之秀

更多商鋪 >