登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄
1、接地裝置及等電位連接施工工藝要求: 鋼質接地裝置宜采用焊接連接,其搭接長度應符合下列規定,扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;扁鋼和圓鋼與鋼管、角鋼互相焊接時,除應在接觸部位兩側施焊外,還應增加圓鋼搭接件;焊接部位應做防腐處理。銅質接地裝置應采用焊接或熔接,鋼質和銅質接地裝置之間連接應采用熔接或采用搪錫后螺栓連接,連接部位應做防腐處理。接地裝置連接應可靠,連接處不應松動、脫焊、接觸不良。接地裝置施工完工后,測試接地電阻值必須符合設計要求,隱蔽工程部分應有檢查驗收合格記錄。接地線與接地體的連接應采用焊接。保護地線(PE)與接地端子板的連接應可靠,連接處應有防松動或防腐蝕措施。接地線與金屬管道等自然接地體的連接,應采用焊接。如焊接有困難時,可采用卡箍連接,但應有良好的導電性和防腐措施。 2、電源線路電涌保護器(SPD)的安裝應符合下列規定: 電源線路的各級電涌保護器(SPD)應分別安裝在被保護設備電源線路的前端,電涌保護器各接線端應分別與配電箱內線路的同名端相線連接。電涌保護器的接地端與配電箱的保護接地線(PE)接地端子板連接,配電箱接地端子板應與所處防雷區的等電位接地端子板連接。各級電涌保護器(SPD)連接導線應平直,其長度不宜超過0.5m。帶有接線端子的電源線路電涌保護器應采用壓接;帶有接線柱的電涌保護器宜采用線銅鼻子與接線柱連接。電涌保護器SPD應安裝牢固,其位置及布線正確。電源電涌保護器(SPD)的連接導線最小截面積宜符合下表的規定。 3、信號線路電涌保護器(SPD)的安裝應符合下列規定: 線路電涌保護器SPD應連接在被保護設備的信號端口上。電涌保護器SPD輸出端與被保護設備的端口相連。電涌保護器SPD也可以安裝在機柜內,固定在設備機架上或附近支撐物上。信號線路電涌保護器SPD接地端宜采用截面積不小于1.5mm2的銅芯導線與設備機房內局部等電位接地端子板連接,接地線應平直。電涌保護器SPD應安裝牢固,其位置及布線正確。信號電涌保護器(SPD)的連接導線最小截面積宜符合下表的規定。
我木幾??!